古銅
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 198 點
下載積分: 669 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2009-02-03
最后登錄: 2024-11-03
查看古銅的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-23 22:03
我們廠,一套攪籠設備,原先普通接觸器控制,操作工嫌快,想慢一些,且能調速,于是我(電工)給他改了一下。
拆了一臺三菱A700的變頻器,給它改裝上了。電機是1.5KW的,4極,星型,與攪籠用減速機連接?蛰d調試的,設定在了頻率30HZ,一切OK。
  可是正常帶負載使用時,電機發熱,攪籠經常被卡住。
  我想是不是電機低頻運行時,輸出轉矩?
  請問各位老師,這到底是怎么回事?是不是變頻器沒設置好?請具體說一下好嗎。在不換電機,不換變頻器的情況下,能使設備正常運行嗎?怎樣做?
   我會給大家加分的,謝謝各位,謝謝!
monkeykinghy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2476 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2024-01-03
查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-25 01:09
1、基頻設定在50(默認好像是60吧)不要改動!
2、檢查一下變頻器上地線結正確嗎?三菱變頻器地線接錯發熱很大!