如圖所示,是電路的一部分,所示電路比較簡單,大家一看就明白。
當7a和7b之間有一個閉合的信號時,打開電磁閥SV1,延時一段時間后斷開(假定設定10s吧)
問題和現象:
當電源以及圖中所示負載是DC24V時,延時時間到,燈不熄滅,時間繼電器線圈不失電同時伴有滋滋的響聲,經過判斷處理,若將燈線斷開,時間繼電器線圈能在延時到后失電,線路正常工作。
當電源以及圖中所示負載是AC220V時,一切正常
當然在原指示燈處先用中繼替換,再將信號給指示燈,也能滿足控制要求,但因電控箱尺寸所限,不可再加額外的什么電器。
請問各位高手,為什么DC24V就出現如上所說現象,若現在只能用24V電源(原因外部電磁閥工作電壓已確定),該怎么辦?謝謝!大家暢所欲言!
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-24 12:58
看來該現象與指示燈有關,請問指示燈有否儲能元件?
另外,1SP信號是瞬動信號嗎?
隨便猜猜,特頂一下。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
  • 僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
    qlin
    學過一點FX型PLC基本知識
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 537 個
    工控威望: 531 點
    下載積分: 12343 分
    在線時間: 258(小時)
    注冊時間: 2009-07-13
    最后登錄: 2019-05-13
    查看qlin的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-11-25 13:45
    綜上所述,該現象與線圈電抗、指示燈內阻有關;反向并聯續流二極管,問題有可能得到解決,可通過試驗確定。

    該現象可能的解釋是:
    KT1常閉延時觸點斷開時,KT1線圈失電,其常閉點閉合;
    時間繼電器和電磁閥線圈反向電勢通過指示燈放電,可能使KT1再次吸合,但其吸力不夠、KT1常開點未完全閉合又釋放,KT1再次失電,又重復上述過程,由此形成KT1的快速反復通斷。
    但不知此解釋是否合理。
    qlin
    學過一點FX型PLC基本知識
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 537 個
    工控威望: 531 點
    下載積分: 12343 分
    在線時間: 258(小時)
    注冊時間: 2009-07-13
    最后登錄: 2019-05-13
    查看qlin的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-11-25 18:50
    1N4007,應當在 日光燈 的電子鎮流器里 就有。
    僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會