今處理一臺西門子430   15KW變頻器,客戶反映問題為無顯示,上電檢測,確實為此現象,查的開關電源處,R104,R105阻值改變,跟換后上電顯示正常,驅動后發現風扇不轉,跟換風扇后還是不轉,跟換CPU板后運行風機運轉正常,故判斷為運轉信號給出后給風機提供24V電壓的型號未同時給出,跟換CPU,更改功率后正常。注意:未改功率后P10參數只有2和30,