圖片:
如上圖中的FROM讀出指令是什么意思?其中的字軟元件K2M410怎么解釋?謝謝各位的幫助!
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
sui_feng1212
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 92 點
下載積分: 532 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2009-10-07
最后登錄: 2012-08-25
查看sui_feng1212的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-26 23:05
sui_feng1212
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 92 點
下載積分: 532 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2009-10-07
最后登錄: 2012-08-25
查看sui_feng1212的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-11-26 23:25
K2M410:K2為2個4位的組合,即有8位.這8位的起始元件號為M410,那么這8位的組合就是M417\M416\M415\M414\M413\M412\M411\M410.
sui_feng1212
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 92 點
下載積分: 532 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2009-10-07
最后登錄: 2012-08-25
查看sui_feng1212的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-11-26 23:39
圖片:
應用指令解釋: