gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 973 個
工控威望: 2384 點
下載積分: 5594 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-05-17
查看gumeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-26 21:58
圖片:
如上圖中的FROM讀出指令是什么意思?其中的字軟元件K2M410怎么解釋?謝謝各位的幫助!
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
wsqjs
充耳不聞
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 224 點
下載積分: 1843 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-10-26
最后登錄: 2024-09-21
查看wsqjs的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-27 19:21
FROM  K0  K28  K2M410  K1,

這條指令是讀特殊模塊的某1個數據。

K0是模塊的單元號為#0;

K28指要讀模塊#28號數據(錯誤代碼?);

K2M410讀到的數據存放到M417M416M415M414M413M412M411M410中,也就是正好CH1CH2CH3CH4的故障碼b7b6b5b4b3b2b1b0;

K1是指讀1個數據(#28),如果K2則為(#28#29)2個數據。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gumeng) 熱心助人!謝謝這樣我就很 ..
  • 充耳不聞