yangliu
一笑而過
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 465 個
工控威望: 569 點
下載積分: 35435 分
在線時間: 1963(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2025-01-03
查看yangliu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-27 16:14
今天碰上這樣一個問題:
    公司原來使用DT862-4三相四線有功電能表,參考電壓:3×220/380,電流規格Ib(A)為3×1.5(6)A,采用電流互感器30/5。電機總功率為30KW,電流約為60A,如果穿過互感器的線為1匝,會出現問題嗎?
    我的理解為:電流互感器30/5,即30A的電流經過電流互感器,則經過電能表的電流為5A,如果匝數為1,當電流超過30A,則二次側的電流也會相應增大,如一次側為60A,則二次側為10A,此時如果不改變匝數,會損壞儀表。另外電能表的電流規格Ib值最大為6A,電能表也會損壞。不知理解是否有錯?
   請大家多多指教!
一笑而過
hkwangxghs
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 297 點
下載積分: 897 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2007-03-07
最后登錄: 2022-01-13
查看hkwangxghs的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-28 19:53
引用
引用樓主yangliu于2009-11-27 16:14發表的 電能表如何配置電流互感器? :
今天碰上這樣一個問題:
電流互感器30/5說的是一次側最大電流為30A,二次電流最大為5A,變比為6.一次電流再大的話(大過30A時)二次電流也是5A,一次電流很大的話電流互感器會燒壞,而不是一次側60A時二次側為10A.