我單位有一臺設備想做一個斷線停車裝置,
程序方案:設備運行后,輸入一個信號進S7-200 PLC(如I0.1),表示設備開始運行了,在20S后,斷線程序才能開始投入運行,斷線程序是用一個接近開關(接近開關輸出點接I0.0)檢測一個轉盤轉動,轉盤N轉/秒左右(N個脈沖信號),如果接近開關突然在1秒之內檢測到轉盤每秒低于N/4轉,表示線突然斷了,轉盤這時會減速運轉(小于等于N/4轉),PLC立刻輸出(如:Q0.0)即可
想請各位大俠幫幫忙,謝謝了。