viasun
繼續學習ing.....
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 108 點
下載積分: 589 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2009-10-09
最后登錄: 2021-02-21
查看viasun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-12-01 14:06
  
   若PLC在運行中突然失電,要想在得電后能繼續接著前面的程序運行。請問有什么好的辦法呀?
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 577 個
工控威望: 3224 點
下載積分: 14494 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2024-12-23
查看litung的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-01 19:39
引用
引用第5樓viasun于2009-12-01 16:35發表的 :
大家可能沒明白我的意思,上面是我舉的順序動作的一個例子,我的意思是有兩個汽缸有順序的動作了,但都動作沒完全做完(即汽缸伸出了沒縮回),斷電了。若要得電后繼續運行的下面的程序的話,上面的兩個汽缸(單線圈)會怎樣動作?


你的問題有盲點:
氣缸使用單線圈來控制時,當斷電時,氣缸一定會縮回。(除非你是使用雙線圈中央閉氣/排氣;或是斷電時,剛好氣缸卡住 ^_^)。
一般不建議復電後,設備自己動作,會嚇死人的,也有公安問題會發生。
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G