         請問各位前輩,三菱伺服控制器MR-J2S的IO接口中需要外接DC24V的電源嗎?本人剛接觸伺服,還請各位賜教!
學習工控最好的網站http://www.24x7lending.com/bbs/?u=36778
wqbcywg
曇花夢
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 168 點
下載積分: 451 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2023-07-04
查看wqbcywg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-08 11:01
我做過三菱伺服控制器MR-J2S-40A的實驗,內部外部供電都是可以的,如果使用外部電源的話,那么外部電源的通電時間必須提前或者和伺服控制器同步,否則會出現報警!我用過一個進口的開關電源作外部電源供電就發現這個問題,查了好多時間才后來才發現那個進口的開關電源有延時輸出的特性,我后來用了明緯的開關電源就可以了,我在明緯的開關電源和進口的那個開關電源的24V的輸出各接了一個指針萬用表,發現2個開關電源在同時通電時,進口的那個開關電源大概有0.5秒以上的延時!所以凡是有延時輸出特性的開關電源用在MR-J2S伺服控制器上是不可以的。!
[ 此帖被wqbcywg在2009-12-08 11:19重新編輯 ]