vlinda
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看vlinda的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-12-04 09:18
程序不能寫到入PLC中,程序和數據線都沒問題,PLC的電源POWER燈和RUN運行燈也是亮的,但程序不能寫入到PLC中,也不能讀出。而換一個PLC,則能寫入且程序也能運行.出錯提示:EX:0180840b。有知道原因的,請進來賜教下。
fuy1118
學海無涯
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 206 點
下載積分: 641 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2022-02-28
查看fuy1118的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-04 09:23
把電源關掉,過一會再試。我以前也碰到過,是第一天寫不進去,第二天就寫進去了。