引用
引用樓主winvt于2009-12-04 15:10發表的 有個問題請教各位使用三菱PLC的朋友。 :
單位有臺設備使用A1SCPU的PLC
現在使用GX Developer 8直接連接CPU模塊,PC上使用串口,但是無法建立連接,無法讀取程序。
但是使用同一臺電腦的GX Developer 8讀取FX系列的PLC時,可以正常使用。
連接FX系列PLC和連接此A1SCPU的PLC是用的同一條數據線。
請問各位朋友,到底是哪里有問題?
引用
引用第2樓winvt于2009-12-04 22:54發表的 :
這位朋友,我說過了,連接FX系列的PLC時是完全沒有問題的。
而此A1SCPU的PLC上的端口連接三菱的編程器時也是可以的。
這種現象有好幾種可能性:
1) 選錯 PLC 類型
- 須選擇 A 系列 PLC。
2) 選錯連接模式
- 須選對連接模式 (CPU)。
3) 選錯通訊卓及其設定 (例: COM 1, 9600bps)
- 須選對通訊卓及其設定
4) 用 GX Developer 7 或以舊版本來編程, 但是用 GX Developer 8 來打開并且操作上 / 下載程序。
- 用 GX Developer 8 直接上載到 PC 來編程
- 用 GX Developer 8 來創建工程, 并復制該 GX Developer 7 的程序。
5) 編程線。
-1) 一些編程線僅限于 FX PLC, A PLC 不能被使用。
- 須確定 A PLC 編程線。
-2) 編程線內部部分?jǐn)嗑 / 故障, 以至僅 FX PLC 可以被使用而已。
- 須更換編程線。
6) 電腦 (PC) 的問題
-1) GX Developer, Mitsubishi PLC 以外其他非相關程序的干擾;
- 建議關閉所有不相關的程序, 僅執行 GX-Developer。
- 建議重新格式化并重新安裝 Windows 及 Mitsubishi 相關軟件。
-2) GX Developer 程序出錯。這也許是在執行 GX-Developer 時, 突然間斷電或擋機而發生的;
- 建議重新安裝 GX-Developer。
-3) PC 的通訊卓 (例: COM 1) 壞了。這也許是在連接其他通訊設備時沒留意到接線不同而造成損壞。
(損壞程度視情況而定; 我也曾經遭遇 FX - OK, 但是 A - PLC 卻不行, 后來確定是 PC COM 壞掉了, 可是已經犧牲了 2 臺電腦, 虧本極了);
- 建議更換 PC 并加以驗證。
7) 祝你成功 !