單位有臺設備使用A1SCPU的PLC
現在使用GX Developer 8直接連接CPU模塊,PC上使用串口,但是無法建立連接,無法讀取程序。
但是使用同一臺電腦的GX Developer 8讀取FX系列的PLC時,可以正常使用。
連接FX系列PLC和連接此A1SCPU的PLC是用的同一條數據線。
請問各位朋友,到底是哪里有問題?
向往人生
上海振黔自動化控制設備有限公司
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 3259 點
下載積分: 3131 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2006-08-17
最后登錄: 2020-04-15
查看向往人生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-05 17:25
連接AISCPU的線纜和連接FX的線纜時同一根線,只是在連接A1S的時候需要把9芯的那個頭子拔掉,就看直接連接了、
如果是調程序,你可以直接選在線,如果是寫程序后再傳下去,那就得先選擇好你編程之前選擇的是A1S的CPU,否則也傳不了