FX2N-64MR      PLC在通電后,   有時候輸入端子   有好幾個輸入不起作用,  外圍電路我確定是好的   比如X0   我就接一個  常開按鈕  有時候按下去   輸入端子  X0  指示等不亮, 有時候又可以   ,當不行的時候關掉   PLC   運行健     在重新打到  RUN   的時候又可以了,請問這是怎么回事?
共同學習,共同進步。 www.xmohm.com
niba
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 120 點
下載積分: 620 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2009-11-06
最后登錄: 2019-03-22
查看niba的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-08 08:06
你可以在有輸入燈確不亮的情況下用表來測一下有無信號,如果有就是PLC的問題,我估計應該有,你應該把它拆開來看看