zzll
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 196 點
下載積分: 492 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-07
查看zzll的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-12-13 21:21
三菱A2USH-S1 PLC今天報電池低下警,更換一電池A6BAT后出現了RUN燈一直閃爍,ERROR燈常亮,檢查發現剛更換電池插頭正負極的接線與原來的是相反的,這樣是CPU壞了嗎,還是只丟了程序?A6BAT電池的插頭接線是統一的嗎?
ccnaomi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 103 點
下載積分: 489 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2009-12-15
最后登錄: 2024-11-28
查看ccnaomi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-16 11:45
A6BAT電池的插頭接線是統一的,至少我用過不止20個吧,都一樣的,新電池插上后是有這種情況的,你只要把CPU上的鑰匙打到"RESET"上,然后再打到"RUN"上就可以正常運行了.也就是復一下位就可以了.