zzll
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 196 點
下載積分: 502 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-05-17
查看zzll的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-12-13 21:21
三菱A2USH-S1 PLC今天報電池低下警,更換一電池A6BAT后出現了RUN燈一直閃爍,ERROR燈常亮,檢查發現剛更換電池插頭正負極的接線與原來的是相反的,這樣是CPU壞了嗎,還是只丟了程序?A6BAT電池的插頭接線是統一的嗎?
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2448 個
工控威望: 1733 點
下載積分: 81059 分
在線時間: 1492(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-09-20
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-16 12:23
引用
引用第2樓ccnaomi于2009-12-16 11:45發表的  :
A6BAT電池的插頭接線是統一的,至少我用過不止20個吧,都一樣的,新電池插上后是有這種情況的,你只要把CPU上的鑰匙打到"RESET"上,然后再打到"RUN"上就可以正常運行了.也就是復一下位就可以了.

沒錯,是這樣的!應該注意電池的極性和電量!有時電量低時會數據丟失!