whshtj
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 455 個
工控威望: 596 點
下載積分: 1725 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2009-09-08
最后登錄: 2024-11-14
查看whshtj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-12-16 09:10
圖片:
請朋友們幫忙解釋一下。MC MCR指令在梯形圖上應該怎么畫   請舉例說明  謝謝了
samtan80
工控人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 258 點
下載積分: 933 分
在線時間: 147(小時)
注冊時間: 2009-05-25
最后登錄: 2024-11-06
查看samtan80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-16 10:39
mc 是 master control, mcr 是master control reset
以上面的例子來說:
y0 & y1如果要執行 x0 必須要on, 然后m100才會on. mc & mcr 是一伙的,每一次的mc 后必須要有mcr。就好像有開引號就必須要有關引號