樓主  發表于: 2009-12-18 12:19
我有一個三菱FX-1S和一個兩線制接近開關。不會接線。當把接近開關的棕色線接到X0上,藍線接在COM上,接近開關也能工作。但是接近開關要求是工作電壓為10V----24V。不知道為什么,正確的接線應該怎么接呢?請朋友們幫我分析一下。謝謝了
飛火111
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看飛火111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-27 15:52
很正常啊,F(xiàn)X系列PLC的輸入端電壓在85-230V之間,你的兩線接近開關應該是220V的受感導通,并非24v DC