各位師傅:松下FP0-C16T的計數器怎么設成掉電保持型?
5#系統寄存器已設成100了,但我發現我用的C128,C130斷電重啟后,上次最后所計的數據沒保持住,重啟后當前值又回到預設值上去了.我記得上次這樣寫過可以的,不知這次怎么不行了,
請高手來分析下!
謝謝!
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-21 10:44
這個洋垃圾不好用的,沒有電池可安裝,是用高級指令12,P13寫入/讀取IC卡內才可以的,非常不實用,而且IC卡的使用壽命是10000次而已,,如果想做到掉電自動保存數據的話,還是另選品牌吧,
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-12-22 09:14
不會吧,軟件上沒這個設定和提示,要說明書上才有的話,暈........