fangtangji
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 178 點
下載積分: 549 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2008-10-06
最后登錄: 2020-12-06
查看fangtangji的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-12-21 16:55
各位師傅,我們廠有一臺直流電動機590控制勵磁電壓只有153伏,我想把它升為180伏,勵磁電壓比率40%,升高比率也沒有多大變化,

請各位師傅指教,另外電機換了碳刷后,碳刷處很響無火花,不知道怎么解決.
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 785 點
下載積分: 2834 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2009-06-10
最后登錄: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-22 13:47
你的直流電機是不是修過的啊
修過勵磁就有可能改變勵磁的特性,改變以后要通過你的試驗才能得到準確勵磁電流
勵磁電壓也會隨著電機的溫升逐漸變大
如果沒修改勵磁的特性在590中一般勵磁控制方式選擇電流控制,輸入銘牌勵磁電流大小就可以了,
電壓可以不管除非你覺得轉矩不夠,但一般如果電機沒問題的話都不會出現這樣的情況。
在勵磁選擇了電壓控制才可以在電壓比例里面改變勵磁電壓
在配置調速器一項里可以改變勵磁電流也可以改變電壓的大小,改變了勵磁電流后一定要注意電機的溫升是否正常,溫升太搞容易燒電機。
好好學習,天天向上!
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 785 點
下載積分: 2834 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2009-06-10
最后登錄: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-12-24 15:16
可以改為電壓控制
改為電壓控制后
改變電壓比例就可以改變電壓值了
其他的參數不用改變
好好學習,天天向上!