fangtangji
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 178 點
下載積分: 549 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2008-10-06
最后登錄: 2020-12-06
查看fangtangji的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-12-21 16:55
各位師傅,我們廠有一臺直流電動機590控制勵磁電壓只有153伏,我想把它升為180伏,勵磁電壓比率40%,升高比率也沒有多大變化,

請各位師傅指教,另外電機換了碳刷后,碳刷處很響無火花,不知道怎么解決.
fangtangji
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 178 點
下載積分: 549 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2008-10-06
最后登錄: 2020-12-06
查看fangtangji的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-22 18:46
引用
引用第1樓丁浩于2009-12-21 21:31發表的 :
你的勵磁電壓輸入側是單獨供電的還是取的3相中的,是接的端子D7   D8    或者是L      N     嗎 如果是那就沒辦法了 可能是驅動器壞了,一半情況下設的為47.3%輸出就是CD180V        碳刷架的位置你動了嗎  

是D7 D8,今天我問了一位工程師他也說是驅動器模塊壞了,刷架換碳刷動過做了記號,謝謝你的留言.
fangtangji
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 178 點
下載積分: 549 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2008-10-06
最后登錄: 2020-12-06
查看fangtangji的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-12-22 18:51
引用
引用第2樓hehaiwaer于2009-12-22 13:47發表的  :
你的直流電機是不是修過的啊
修過勵磁就有可能改變勵磁的特性,改變以后要通過你的試驗才能得到準確勵磁電流
勵磁電壓也會隨著電機的溫升逐漸變大
如果沒修改勵磁的特性在590中一般勵磁控制方式選擇電流控制,輸入銘牌勵磁電流大小就可以了,
電壓可以不管除非你覺得轉矩不夠,但一般如果電機沒問題的話都不會出現這樣的情況。
.......

勵磁控制可以改為電壓控制嗎?如果可以還需要改變其它參數嗎?