三菱PLC  FX2N與三菱變頻器通訊 可以控制正反轉 ,停止。不能設定頻率,頻率為零。插面板可調整頻率,變頻器返回數據無報錯,特求助高手解答。為謝。
mechatronics
即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 698 個
工控威望: 713 點
下載積分: 9583 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2008-12-04
最后登錄: 2023-08-18
查看mechatronics的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-23 08:00
這種問問題的形式算是快餐問題嗎?
問了就在等答案?沒有任何更多的資料!

通訊設置你看說明說里面的:某個地址里面的設置就是了!
我沒用過MUTUSBISHI的變頻器,但原理都是一樣!