樓主  發表于: 2010-01-02 21:38
大家好:
我用松下FPsigmaPLC控制松下A4伺服電機,點動時伺服電機只朝一個方向走,伺服電機設置為脈沖加方向,plc控制字:點動順時針為1112(計數加法,方向輸出off),點動逆時針為1123(計數減法,方向輸出ON),可電機不轉,設為cw和ccw,電機也只朝一個方向轉!請熟悉松下plc的朋友不吝賜教!
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21346 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-10-31
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-03 12:20
那不應該是伺服設置問題,還是在于你的PLC程序錯誤,好好檢查PLC的輸入和輸出荷伺服直接的連接線。要是三菱的我可以幫你,松下的不太了解。