brokenhope
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 403 點
下載積分: 779 分
在線時間: 541(小時)
注冊時間: 2008-12-25
最后登錄: 2024-11-15
查看brokenhope的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-02 21:38
大家好:
我用松下FPsigmaPLC控制松下A4伺服電機,點動時伺服電機只朝一個方向走,伺服電機設置為脈沖加方向,plc控制字:點動順時針為1112(計數加法,方向輸出off),點動逆時針為1123(計數減法,方向輸出ON),可電機不轉,設為cw和ccw,電機也只朝一個方向轉!請熟悉松下plc的朋友不吝賜教!
來了就知道
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看來了就知道的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-03 16:21
我這也遇到過類似問題,一般懷疑伺服或PLC參數接線錯誤,線路不通或線路虛接更多一點。更好一些線路或更改PLC端口試試。