樓主  發表于: 2010-01-04 21:34
我們公司用的空壓機是很大的,廠家是上海斯可樂的,現在天氣冷了,有時啟動不起來,就是星三角不能轉換不過來,它使用單片機來控制的。交流接觸器的觸點都是好的(包過輔助觸點),轉換時就短路了,開關就跳閘了,不知道是怎沒回事,請大家幫忙?/div>
yyy313
大樹
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2718 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2013-03-12
查看yyy313的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-05 11:13
如果交流接觸器采用了互鎖,就不會存在短路!可能是起動時間短了.因為冬天空壓機油變得稠了,阻力增大.