ytfomkom
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 142 點
下載積分: 717 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2024-09-04
查看ytfomkom的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-05 09:59
我想用OMRON E6B2的編碼器和三菱FX系列編:
1、A B相接在X0 X1,是不是用C238驅動,還有驅動后是不是要把數據傳到一個寄存器里;
2、當我想在300度的時候輸出Y0,又應該怎么編呢。
麻煩各位師傅幫忙,指點一下。最好把圖或程序發上來,讓小弟看看學習。謝謝。
請問我用C254驅動編碼器,C254后面的K值是設置什么的,然后我想在300的時候輸出Y0,是不是把300移到寄存器,再用這個寄存器跟C254比較,
麻煩有這經驗的時候指點下,謝謝!~!~
[ 此帖被ytfomkom在2010-01-08 13:39重新編輯 ]
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-24
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-09 12:01
是的,你的思路和方法是正確的啊。通過比較,滿足比較條件后,通過內部繼電器驅動輸出繼電器Yn動作就可以了啊。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。