paktat
級別: *
|
旋轉編碼器為日本“萊茵”牌,型號為CB-1000HC,每周脈沖數為1000;A、B、Z分別接在00、01、02三個輸入點;我寫的程序如下: 問題是:D100根本沒反應。不知問題出在哪里,希望各位知無不言,指點指點! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
lxhwawa
級別: 略有小成
|
你需要好好看看編程手冊中關于PRV指令的相關說明了。 端口指定符:0000Hex:脈沖輸出0 我想你用PRV的目的是想讀取高速計數器的當前值或高速計數的頻率吧,如果是當前值,那你的設定如下 端口指定符:0010Hex:高速計數器輸入0 控制數據: 0000Hex:當前值 第一個目標字:D100 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |