樓主  發表于: 2010-01-07 21:10
我們廠的用的三菱PLC五六年了,平均每臺PLC每天工作7000多次而PLC輸出點帶的是小繼電器在帶各個元件(液壓閥。氣缸),老是隔斷時間就有粘點我們只有拆PLC換小繼電器。請各位師傅指點哦。
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-06-12
查看月澤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-28 12:33
樓主說的是拆PLC內部的輸出繼電器 更換的意思!

由于頻繁動作 導致繼電器粘連,我認為換晶體管的是可以解決!

加二極管有用過 在24V的外部中間繼電器上

至于交流的用電容和電阻 這個沒有試過,樓主試了看看效果如何?