請問各位朋友,在電控設計中是如何配線的?比如信號控制線一般選多大的線徑?動力線一個平方能載多大的電流?如要承載15A 的交流電,需選多大的線?謝謝!
太陽神
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看太陽神的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-12 04:43
主要看電控柜的工作環境和柜內布局,主回路一般取理論值的2倍即可。但是,特殊情況下還要增大為好。
我們單位就有過這個問題,一臺法國進口的設備,由于老外追求成本、選線時基本接近理論值。在其售后服務時本人提出過、以后運行中可能會高溫。當時老外不理解。后來經過一段時間的使用、問題出現了,控制柜內溫度達到70°、配線槽內溫度93°,最后老外再次來時不得不改掉,重新裝配、疏散布局,加大線徑。事實面前老外也認輸了。