yytg
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yytg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-08 00:02


大家說說X12外部的停止開關,到底應該怎樣畫。
“停止開關”我原來一直用開點畫法(實際接線也是用開點),但是這樣好像不安全,一個老工程師告訴我應該用閉點畫法(實際接線也是用閉點)!!
你們說說哪種是對的!用相關規范嗎???謝謝了。。
wz86378122
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 97 點
下載積分: 503 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2015-11-03
查看wz86378122的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-08 22:39
外部接線還是用常開接線.內部程序編程就用常閉