樓主  發表于: 2010-01-11 13:09
我電腦安裝的wincc  2007版本的,現有一個舊版本的屏幕,需要將屏幕的程序回傳回來再編輯后上傳到高版本的屏幕中,實際過程中,只能進行備份,不可以回傳,回傳提示當前版本過高,安裝了提示的版本補丁后還是不可以,我應該怎么辦,是否要安裝低版本的軟件才可以回傳啊?。。。。。感謝
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2701 分
在線時間: 9500(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-10
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-11 13:40
回傳成功的要素:1、CF卡
                2、原先項目下載時勾選回傳。

如果無上述,那么只能備份