具體是這樣的,我買了一套步進電機,wt-ty的電機控制器,130BYGH的三相電機,不知道是參數的設置問題還是選型有問題,在運轉過程中,運行不準。比如我現在180節的鏈條分成6步來走完,隨著走的步數多了之后,就慢慢的和原來所停的位置不一樣了。請高手給指點一下,或留個聯系方式,十分感謝!
lxmplc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 271 點
下載積分: 948 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2008-08-17
最后登錄: 2025-01-13
查看lxmplc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-16 15:40
引用
引用第1樓wilbur1977于2010-01-16 15:35發表的  :
機械的累積誤差也會越來越大的,你運動幾次后歸一次原點就可以了。

哦。。。是在控制器上設置嗎?可以跟你電話溝通嗎?感謝
lxmplc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 271 點
下載積分: 948 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2008-08-17
最后登錄: 2025-01-13
查看lxmplc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-01-16 16:19
引用
引用第3樓wty5588于2010-01-16 16:02發表的  :
任何機械動作都有間隙,誤差也是絕對的存在的!在設置程序的過程中,加入誤差補償也是必須的!但即使加入誤差補償,在無數個運轉周期后,也不能保證原點的位置不變!最好的做法就是加入誤差補償的同時,加入原點檢測,強行使動作歸到原點!