主馬達由臺達變頻器驅動,由永宏FBe-40MC PLC的Y16驅動接觸器,再由接觸器向變頻器給380伏3相電源。
現有個很不平常的故障,只要變頻器運行。PLC的運行燈就以1秒的頻率閃爍。全都的輸出當然也一起閃爍。過不了
5秒鐘,PLC的ERR燈就亮了。運行停止。
變頻器距PLC有4米的距離。這臺機運行了幾年都很正常,像這樣的沖床我們車間好幾十臺,其它的又正常。這是為什么?
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2483 個
工控威望: 1779 點
下載積分: 83659 分
在線時間: 1527(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-26
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-19 08:59
呵呵..這位同行!維修就是這樣的!其實什么小原因都有可能引起故障的!我也試過走了很多彎路...也試過挫敗...問題解決了就好,,下次就知道了!這就是經驗!