PLC不斷電時,能不能用萬用表測量輸出端和COM之間的電壓,請教各位.
hangguo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 215 個
工控威望: 242 點
下載積分: 13296 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2023-12-28
查看hangguo的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-01-22 13:35
當然可以,要看電壓是直流電壓還是交流電壓呵?盡量用電壓高檔測量,以防燒壞萬能表.