anddylihua
沉思的飛刀
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 301 點
下載積分: 2961 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-02-14
最后登錄: 2024-11-01
查看anddylihua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-21 21:52
公司的吊車老是燒接觸器觸點,我想用固態繼電器替換接觸器,請問,可以用故態繼電器控制這種頻繁啟動,頻繁正反轉和瞬停的感性負載嗎?如果可以,還需要加什么保護裝置?
飛刀,又見飛刀
yaoxudong
我的QQ:354768692,電話是:13961670034
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 455 點
下載積分: 1102 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-04
最后登錄: 2024-07-09
查看yaoxudong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-24 23:02
帶感性負載是很容易燒通,導致執行機構常ON,甚至導致電機故障或者人生傷害。我就失敗過,不敢用。
最好的是變頻器,最安全穩定,但成本居高,一般電工更換有難度。
接觸器比較容易,可以裝滅弧裝置可以增加觸點壽命,也降低了成本。如果選擇比較較好的牌子的接觸器可以使壽命增強。
可以根據自己情況而異。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人