公司的吊車老是燒接觸器觸點,我想用固態繼電器替換接觸器,請問,可以用故態繼電器控制這種頻繁啟動,頻繁正反轉和瞬停的感性負載嗎?如果可以,還需要加什么保護裝置?
飛刀,又見飛刀
raoshili
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 196 點
下載積分: 821 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2024-09-10
查看raoshili的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-21 22:22
應該可以,但要直流來控制,很麻煩,好像固態繼電器是可以頻繁控制,但需要發電時間,如果三相的建議用熱過載斷路器