S7-200與ABB變頻器MODBUS RTU 的通訊 程序 疑惑
SMB30_PORT0端口初始化程序已寫好 RCV接收控制字節 SMB87 ......SMB94 這塊怎么設置,是用 信息間定時器,還是字符間定時器,還是空閑線檢測 設置起始符和結束符?
還有 CRC校驗 是怎么來的 ?
下面有一個關于ABB510變頻器的通訊代碼文件 請各位老師幫我看看 解決下這個程序應該怎么編.或者是有時間的話 , 給我詳細講解下。 謝謝
在線等 每天晚上都在
S7與ABB通訊.doc (23 K) 下载次数:1227  
davidhu520
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看davidhu520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-29 11:26
S7200指令庫-主站MODBUS. 如果用PLC去寫MODBUS的話,太多程序了.
MODBUS 06地址設置單寄存器狀態.
CRC是循環冗余校驗,有計算公式.