樓主  發表于: 2010-01-26 21:39
前幾天遇到一個問題,一臺機器XY軸用的是安川伺服驅動器,一開機伺服馬達就自己走(沒有給啟動運行指令),后來我把PLC給伺服的脈沖信號線拿掉,馬達還是在轉,不知道什么原因?不知道是參數設置有問題,還是驅動器有問題
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-27 14:40
是編碼器信號錯誤。