近來連續發現3臺S7-300的FC塊發生變化,程序能讀出但和原來保存的完全不符,DB塊中的數據莫名其妙全部清零,不知各位是否遇到過這種情況。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158710 分
在線時間: 3155(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-15
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-29 16:51
S7-300 PLC的存儲區可以劃分為四個區域:裝載存儲器(Load Memory)、工作存儲器(Work Memory)、系統存儲器(System Memory)和保持存儲區(Non-Volatile memory).
1. 系統存儲器:
系統存儲器用于存放輸入輸出過程映像區(PII,PIQ)、位存儲器(M)、定時器(T)和計數器(C))、塊堆棧和中斷堆棧以及臨時存儲器(本地數據堆棧)。
2. 工作存儲器:
工作存儲器僅包含運行時使用的程序和數據。RAM 工作存儲器集成在CPU中, RAM中的內容通過電源模塊供電或后備電池保持。除了S7 417-4 CPU可以通過插入專用的存儲卡來擴展工作存儲器外,其他PLC的工作存儲器都無法擴展。
3. 裝載存儲器:
裝載存儲器是用于存放不包含符號地址分配或注釋(這些保留在編程設備的存儲器中)的用戶程序。裝載存儲器可以是存儲器卡、內部集成的RAM或內部集成的EPROM.
4. 保持存儲器:

保持存儲器是非易失性的RAM,通過組態可以在PLC掉電后即使沒有安裝后備電池的情況下,保存一部分位存儲器(M)、定時器(T)、計數器(C)和數據塊(DB)。在設置CPU參數時一定要指定要保持的區域。(注意:由于S7-400 PLC沒有非易失性RAM,即使組態了保持區域,再掉電時若沒有后備電池,也將丟失所有數據。這是S7-300 PLC 與S7-400 PLC 的重要區別)