樓主  發表于: 2010-01-29 22:10
我們廠有臺精繞機  是繞焊絲的 前段時間直流電機壞了 查了下是繞組斷開了 又重新把它焊上了 直流電機是放線的 收線部分用的是變頻調速 可開機的時候問題有來了 低速行駛時可以 可速度一超過40HZ放線部分就不行了  速度跟不上收線速度 老斷線 中間用的是漲力機 A1 A2接的是測速發電機 110V 的 A4接個霍爾傳感器 電壓從0到10V  有能幫我解決的嗎  
[ 此帖被ds1004396在2010-01-30 21:02重新編輯 ]
linglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 442 點
下載積分: 1415 分
在線時間: 1162(小時)
注冊時間: 2008-07-13
最后登錄: 2024-11-09
查看linglong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-30 22:49
把放線部份改為變頻,好控制一點,我以前給上海一家電纜廠,改過