huixiaxuema
工控我成長的家園
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 289 個
工控威望: 1214 點
下載積分: 1103 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2010-01-14
最后登錄: 2017-04-10
查看huixiaxuema的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-02-09 16:51
       我廠有很多機器需要這樣一種電路,用腳踏開關控制,踩一腳上去,再踩一腳下來,是通過控制一個帶中位,左位,右位的電磁換向閥實現的哦,不能用PLC來實現,就用三個不知還是四個中間繼電器實現的!例如伸展機,削勻機的腳踏開關就是這樣的哦,踩一腳左位得電,膠輥上,再踩一腳右位得電,膠輥下,無電狀態在中位!
謝謝工控網,工控伴我長!
yangqiliang
飛得更高
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 287 點
下載積分: 467 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-11-13
最后登錄: 2024-07-13
查看yangqiliang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-10 21:08
     用普通的單按鈕起停電路就可以解決這個問題啊。一個按鈕(腳踏開關)和三個中間繼電器就可以了。一個主繼電器(要求帶兩個常開輔助助點,一個常閉輔助助點),兩個輔助繼電器。兩個輔助繼電器的作用分別用作主繼電器的“啟動”和“停止”。腳踏開關和主繼電器的輔助觸點用來控制另外兩個輔助繼電器。下面用KA1.KA2.KA3表示繼電器。SB表示腳踏開關。
    1.L經KA3常閉------KA2常開(并KA1常開)----KA1線圈--------0
    2.L經SB-----KA1常開(KA1常閉)------KA3線圈(KA2線圈)------0
[ 此帖被yangqiliang在2010-02-10 21:32重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人