陳默中
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 385 點
下載積分: 950 分
在線時間: 262(小時)
注冊時間: 2008-11-08
最后登錄: 2024-11-13
查看陳默中的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-02-10 17:45
有臺立式注塑機采用CQM1H PLC控制,由于周邊電路短路致PLC CPU51部分INH,ERR/ALM燈亮與富士觸摸屏無法通信,硬件壞了嗎?如何造成的,為什么?請教各位師傅如何處置?謝謝!
wsqjs
充耳不聞
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 224 點
下載積分: 1843 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-10-26
最后登錄: 2024-09-21
查看wsqjs的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-11 16:30
輸出被禁止了,
因為檢測到輸出短路,軟件系統禁止輸出。

只有將該禁止控制位復位就可以了,具體查一下手冊,好像是AR
充耳不聞