工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-09-20
查看工控玩家的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-02-16 17:26
我所在公司有一種主副繞組特性一相的單相電機,本來是要加一電容接220伏電壓運行的,現有人改成了用220伏輸入,三相輸出的變頻器控制。變頻器的U  V  W分別接馬達的一個COM和別兩個端子。這樣不用電容了,還能控制正反轉。不知對馬達的壽命有沒有影響?
ydp
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ydp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-16 18:17
最好不要這樣控制,因為隨變頻器頻率的升高,變頻器輸出的電壓也升高,最高時會大大超過220V,達到400幾,這會嚴重超壓。
ydp
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ydp的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-02-17 19:20
圖片:
如果U  V  W相對N線是220伏,那么UV,UW,VW的電壓是多少?是不是同相?
ydp
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ydp的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-02-17 19:23
最重要是UW,VW的電壓是多少?