luokeyou
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看luokeyou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-02-18 16:57
各位大哥,兄弟:
小弟有一急事,勞駕大家幫?
我使用FX2n-2ad的特殊功能模塊將模擬數值讀出來了以后,不知道如何處理?
我要求的是將15妙初的ad讀取值與15秒后的讀取值比較,如果大于0.4KPA,則輸出報警.
讀出來的數據已經存在D100中.
小弟過年這幾天,一直在想,但由于沒有高手指點,一直沒有解決,希望各位兄臺傾力相助.
使用的是SMC的氣壓表,0-5v的模擬電壓輸出,量程100kpa.
小弟靜候佳音!
多謝!
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2473 個
工控威望: 1760 點
下載積分: 82525 分
在線時間: 1507(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-11-15
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-20 15:29
看看模塊說明書!上面說得非常詳細了!