樓主  發表于: 2010-02-23 10:37
各位高工,我用的80MR,請問能不加驅動等模塊而直接控制步進電機實現正反轉等功能嗎?
謝謝
zhangjialin6
看你的下面
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 159 點
下載積分: 7667 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2010-01-28
最后登錄: 2024-12-04
查看zhangjialin6的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-23 11:18
可以的,部分指令不能用如ZRN,DRVI,DRVA,可以用PLSV ,PLSR, PLSY,Y0 ,Y1是脈沖輸出,如果用要控制正反轉,接線使用Y0(脈沖) Y2(方向)為一組,假設Y2有輸出為正轉,反轉時則Y2不輸出。(LD M800 PLSR K2000 K2000 K300 Y0
        LD M800                  OUT Y2)正轉
(LD m800     PLSR K2000 K2000 K300 Y0)反轉
其他二指令相同!
      
zhangjialin6
看你的下面
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 159 點
下載積分: 7667 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2010-01-28
最后登錄: 2024-12-04
查看zhangjialin6的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-02-23 11:22
沒注意看,你的PLC是80MR的(繼電器輸出)不可以的
80MT(晶體管)的才可以哦
晶閘管也行
zhangjialin6
看你的下面
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 159 點
下載積分: 7667 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2010-01-28
最后登錄: 2024-12-04
查看zhangjialin6的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-02-23 18:50
不行的,PLC必須是晶體管或是晶閘管輸出才可以。。