coi
從電工到工程師.......................
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 330 點
下載積分: 1200 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2008-03-15
最后登錄: 2022-08-26
查看coi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-02-23 19:41
圖片:
公司有一臺200KW的鼠籠式電機 啟動時萬能自動開關受不了。
問:能在三相電機線的其中二相上串聯大功率電阻降壓啟動嗎?

先通過串聯電阻啟動15秒,再用接觸器各上。
如圖 圖片發不了,就用附件了。
xiaozhusz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 205 點
下載積分: 558 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2008-10-20
最后登錄: 2023-10-15
查看xiaozhusz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-25 22:39
肯定能行!才200KW,如果5000KW的電機,那才叫大呢,同樣可以采用電阻啟動,保證一次啟動成功,啟動過程也就35秒左右,啟動電流控制在2.5倍額定電流以下。只是電阻的選擇上需要動腦筋!