hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 785 點
下載積分: 2834 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2009-06-10
最后登錄: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-02-24 18:39
現在有一臺設備做薄膜的,電機帶動牽引棍牽引薄膜,在沒有薄膜的時候電機的速度很穩定。但一牽引薄膜就不行了,速度波動很大。變頻器已經換過了還是不行。
好好學習,天天向上!
hta
HHTA
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 141 點
下載積分: 4448 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間: 2009-11-05
最后登錄: 2024-11-04
查看hta的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-25 09:05
電機軸承有問題
hta
HHTA
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 141 點
下載積分: 4448 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間: 2009-11-05
最后登錄: 2024-11-04
查看hta的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-02-25 09:58
你的變頻速度是哪一塊控制的,如果有張力控制你得看看是不是張力這塊有問題,如果變頻和電機沒問題那就是超調現象,僅供參考