25188400
學習!從點滴做起。!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 367 點
下載積分: 1764 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2007-03-28
最后登錄: 2022-07-24
查看25188400的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-02-26 12:52
伺服電機用的三相變壓器有如下接線端子~~輸入側L1--L2--L3--N        輸出側 R--S--T   正確接線為輸入三相380V/輸出三相200V。。。其中N為零線,不用接線~
但當變壓器輸入端L1--L2--L3--N    的接線錯接為把三相電源其中一相接到N線上了,即把L2--L3--N  接上了380V。。。L1沒接線。。。
此時想問一下。。變壓器的輸出電壓是多少呢????
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70397 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-27 07:58
這種接法首先是相當危險的有可能設備外殼帶電了(如果N線需要接的方式)。其次像樓上說的有可能燒變壓器。