孤舟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 312 點
下載積分: 658 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2020-03-27
查看孤舟的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-03 18:44
     求高手幫忙把威倫MT510TV4屏程序宏指令改成Eview屏的宏指令!小弟有一塊威倫MT510TV4屏壞了,買不到新屏,但Eview的MT510T屏能買到,F(xiàn)想把威倫MT510TV4屏編譯成Eview屏的程序,但原屏用了一條宏指令,小弟對宏指令不通,請高手們高抬貴手幫幫忙!把原屏用的一條宏指令改為Eview MT510T屏用!謝謝!愿意給適當酬勞以表謝意!急!。!
   聯系電話:13480268913
[ 此帖被孤舟在2010-03-05 12:33重新編輯 ]
附件: 威倫MT510TV4程序.rar (13 K) 下載次數:93
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-03 21:52
程序已改好,見附件。不過奉勸樓主,這個腳本最好不要用,如果我沒猜錯的話這是一個定時停機的程序,它的作用是時間到后使PLC禁止所有輸出
附件: Eview MT510.rar (90 K) 下載次數:58
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(孤舟) 熱心助人
  • 下載積分:+5(sjm213) 熱心助人