樓主  發表于: 2010-03-06 00:06
在輸入和輸出刷新的時候能夠響應輸入中斷嗎?


還有就是
在輸入和輸出刷新的時候能夠響應定時器中斷嗎?
mechatronics
即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 713 點
下載積分: 9583 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2008-12-04
最后登錄: 2023-08-18
查看mechatronics的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-06 08:05
在輸入和輸出刷新的時候能夠響應輸入中斷嗎?
應該不能~
你要明白,輸入信號存放在輸入寄存器里面,輸出也放到了相應的輸出寄存器里面。
PLC運行的程序時按照輸入寄存器里面的里面的輸入的狀態來運行的。

了解好PLC內部運行的順序。還有掃描周期。
我覺得了解好這幾個概念,這問題就好理解了?

不知道樓下的同學認為對嗎?
非淡泊無以明志
非寧靜無以致遠