我單位有數臺EVIEW觸摸屏,型號是:MT509MV4WV,前段時間有兩臺出現同一故障,現象是屏幕閃亮一下即滅,亮的時間很短。一開始,我認為是接觸不良,但插拔加補焊故障依舊。后經仔細檢查,發現在有兩處以34063集成塊為核心的DC-DC電源電路,其中一處有一個電容出現膨脹現象,試更換該電容,故障排除,已正常使用三個多月。該電容的規格是10V1000微法的,手頭沒有,用35V1000微法的代換,只是體積大點,只好平放了。